Seite 1 von 1

Qh oder Qh,eff beim Heizwärmebedarf?

Verfasst: So Nov 05, 2017 8:32 pm
von Dave
Liebes Team

Ich habe eine Frage zum Heizwärmebedarf, welcher in dem Gebäude hinterlegt werden kann:

Muss man dem Feld "Heizwärmebedarf [Monat] ohne WW" den effektiven Heizwärmebedarf mit angepasstem Lüftungswärmeverlust (Qh,eff) oder Qh (Standardisierter Luftwechsel von 0.7m3/(h*m2) hinterlegen?

-> Bei Qh,eff handelt es sich um den Heizwärmebedarf unter Berücksichtigung der Wärmerückgewinnung der Lüftung.

-> Qh rechnet lediglich mit einem standardisierten Luftwechsel von 0.7 m3/(h*m2).

Besten Dank und freundliche Grüsse
David Schacher

Re: Qh oder Qh,eff beim Heizwärmebedarf?

Verfasst: Mo Nov 06, 2017 9:01 am
von Lars Kunath
Hallo David,

du musst den tatsächlich auftretenden Energiebedarf eingeben. Also in deinen Fall Qh,eff.

Viele Grüße,

Lars