Seite 1 von 1

Erdkollektor

Verfasst: Do Mai 11, 2017 2:23 pm
von soeren
Guten Tag,

Mein Ziel ist es ein bereits vorhandenes Erdkollektorfeld zu simulieren.
Der Erdkollektor liegt in ca. 2m tiefe und besteht aus 9x120m Sonden. Dies sind in Summe 1080m . Mein bisherrieger Ansatz ist es die Tiefe/länge der Sonde im Programm auf 2m zu setzen und die Sondenanzahl auf 540. Jedoch weis ich erstens nicht, wie weit dies der Realität entspricht und wie ich die g-werte in diesem Kontext anpassen soll.

Vielleicht können Sie mir weiter helfen.

Vielen Dank

Re: Erdkollektor  Thema ist als GELÖST markiert

Verfasst: Fr Mai 12, 2017 10:43 am
von Polysun_CAH69
Sehr geehrter Herr Soeren

Um in Polysun einen Erdkollektor simulieren zu können, kann im Sondenfeld einen minimalen Abstand von 1 Meter benutzen.
Wichtig ist , dass die thermische Masse des aktivierten Untergrundes richtig abgebildet wird.
Dazu ein Beispiel:
-Erdkollektor 40 x 20 x 1 Meter
-Sondenabstand 1 Meter und Tiefe ebenfalls 1 Meter

damit eine gute thermische Anbindung der Sonde stattfindet wird ein Hinterfüllmaterial mit guter thermischer Leitfähigkeit verwendet.
Die g-Werte sind in dieser Konstellation 5/6/8/9/9/0.01
Die Definition wie das Tool EWS die g-Werte berechnet sind in folgender Publikation zu finden:

Claesson, J.; Eskilson, P. (1987): Conductive Heat Extraction by a Deep Borehole. Thermal
Analysis and Dimensioning Rules. Dep. of Mathematical Physics, University of Lund.

Re: Erdkollektor

Verfasst: Sa Mai 13, 2017 1:58 pm
von soeren
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Leider kann ich über das EWS-Programm mit der Testlizenz die g Werte nicht berechnen.
da ich ein Kollektorfeld mit einer Gesamtlänge mit 1080 m Simulieren möchte.
Währe eine Sondenanordnung von 20*54*1 denkbar.
könnten Sie mir das berechnen?

Mit freundlichen Grüßen

Sören Haase

Re: Erdkollektor

Verfasst: Mo Mai 15, 2017 6:44 pm
von soeren
Guten Tag,
Ich haben mir über die EWS-Software ein 20x27 Feld erstellt. mit folgendem g-Werten 7,3/36,7/97,4/140/144 jedoch ist in der Testversion der Software die Sondenlänge auf 20m festgelegt, so dass ich leider die benötigen g-werte nicht berechnen kann.
Haben Sie eine alternative Idee, wie ich an meine g-werte komme?
Mit freundlichen Grüßen

Soeren

Re: Erdkollektor

Verfasst: Mi Mai 17, 2017 9:06 am
von Lars Kunath
Hallo Sören,

nein leider kommst du nur über die Vollversion vom EWS an die daten. Ich kann mir gut vorstellen das Arthur Huber für Studenten die Version kostenfrei zur Verfügung stellt.

Viele Grüße,

Lars