Hallo,

kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den wärmepumpeninternen Heizstab ansteuere, wenn die Wärme der Wärmepumpe selbst nicht mehr ausreicht.
Also was müsste ich in der Steuerung als Eingangsgröße dafür definieren? Meines Wissens ist es ja so, dass sie dann nicht selbstständig einspringt, oder?

Vielen Dank!

Christian

Michael Hönes
Beiträge: 57
Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm

Fr Sep 30, 2022 2:51 pm

Hallo Christian

In der Polysun Simulation erfüllt die Komponente "Wärmepumpe" lediglich die Haupt-Funktion einer Wärmepumpe. Das Modell weist keinen wärmepumpenintegrierten Heizstab auf. Du kannst einen Heizstab wie folgt dem Heizkreis hinzufügen:
  • Füge einen Kessel ohne integrierte Pumpe zum Systemdiagramm hinzu
  • Wähle in dieser Komponente aus dem Katalog einen elektrischen Durchlauferhitzer aus
  • Nutze eine programmierbare Steuerung und passe deren Logik so an, dass der Heizstab unter deinen Bedingungen anspringt
Mehr über programmierbare Steuerungen erfährst du in unserem YouTube Kanal, z.B. mit diesem Video: https://youtu.be/PA85Dih-9mU

Melde dich gerne bei weiteren Fragen!

Viele Grüsse
Michael