Fehler 4000/0

Verfasst: Mo Apr 11, 2022 1:26 pm
von LBernhard
Guten Tag

Ich arbeite an einem System, welches mehrere Gebäude mit einem Heizkessel beheizen soll. Ich habe meinen Workflow nach dem Webinar "Polysun: Nahwärmenetze und mehrere thermische Verbraucher" auf Youtube gerichtet. Nun akzeptiert aber Polysun meine Hydraulik nicht und ich verstehe nicht warum. Im Anhang habe ich die Fehlermeldung, die Übersicht meiner "Troubleshooting" Variante und die Übersicht des Gesamtsystems, wie es am Ende aussehen sollte.
Gemäss Webinar habe ich dem System einen Speicher hinzugefügt. Sobald ich das zweite Gebäude und dessen Heizkomponenten lösche, funktioniert das System. Ich gehen davon aus, dass meine Pumpemplatzierung problematisch ist. Ich habe bereits verschiedene Positionen für die Pumpen ausprobiert aber erhalte immer denselben Fehler.
Ich bin froh um jeden Hinweis. Vielen Dank.

Beste Grüsse, Lukas Bernhard

Re: Fehler 4000/0

Verfasst: Fr Apr 22, 2022 10:51 am
von Michael Hönes
Guten Tag Herr Bernhard,

wenn Sie die Variante wie im Screenshot dargestellt aufbauen, sollte das System problemlos laufen. Der Unterschied ist, dass ein Kessel mit integrierter Pumpe platziert ist.

Aufgrund des Speichers erhalten Sie einen Erzeugerkreislauf und benötigen für diesen eine weitere Pumpe - z.B. direkt im Kessel oder alternativ zwischen Kessel und Speicher.

Melden Sie sich gerne bei weiteren Fragen.

Freundliche Grüsse
Michael Hönes