Vermiedene Emission und Energieeinsparung
Verfasst: Mi Jul 03, 2019 9:27 pm
Hallo zusammen,
weiß jemand wie sich im Report die Energieeinsparung bzw. die Gesamten vermiedenen CO2-Emissionen errechnen?
Was dient hier als Vergleichs-Primärenergieträger?
Ist außerdem die vom Stromverbrauch der Wärmepumpe verursachten CO2-Emissionen bereits einberechnet?
Vielen Dank!
S/W oder W/W-Wärmepumpe Wärmepumpe 190 kW
Jahresarbeitszahl (ohne Pumpenleistung) 5,26
Energie vom/zum System [Qaux] kWh 349.249
CO2 Emission kg 35.630
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Eaux] kWh 66.424
Energieeinsparung Wärmepumpe kWh 282.825
CO2 Einsparung Wärmepumpe kg 151.707
weiß jemand wie sich im Report die Energieeinsparung bzw. die Gesamten vermiedenen CO2-Emissionen errechnen?
Was dient hier als Vergleichs-Primärenergieträger?
Ist außerdem die vom Stromverbrauch der Wärmepumpe verursachten CO2-Emissionen bereits einberechnet?
Vielen Dank!
S/W oder W/W-Wärmepumpe Wärmepumpe 190 kW
Jahresarbeitszahl (ohne Pumpenleistung) 5,26
Energie vom/zum System [Qaux] kWh 349.249
CO2 Emission kg 35.630
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Eaux] kWh 66.424
Energieeinsparung Wärmepumpe kWh 282.825
CO2 Einsparung Wärmepumpe kg 151.707