Hallo liebes PS Team,
würde gerne wissen was das Problem bei S/W und W/W Wärmepumpen ist wenn die maximale Fluidtemperatur (warmwasserseitig) überschritten wird. Es wird zugleich der notwendige Kühlenergiebedarf nicht gedeckt.

Danke für jede Hilfe

lg marco

Lars Kunath
Posts: 78
Joined: Thu Mar 02, 2017 2:35 pm

Mon Jul 09, 2018 5:15 pm

Hallo Marco,

wenn deine WP die Fehlermeldung " maximale Fluidtemperatur (warmwasserseitig) überschritten" bringt heißt das, dass die warmwasserseitige Rücklauftemperatur zu hoch ist und die WP in die sogenannte Hochdruckstörung geht. Während dieser Störung arbeitet die WP solange nicht bis die Temperatur wieder unter den Grenzwert (Einstellbar mit Doppelklick auf die WP) fällt. Durch dieses "Aussetzen während des eigentlichen Betriebs kann es gut sein das dein Heiz oder Kühlenergiebedarf nicht gedeckt wird.

Ich hoffe das hilft dir weiter,

Lars