Simulationsfehler bei manuell veränderter Heizmodulzahl

Das Forum für alle Fragen und Diskussionen rund um Polysun Simulation Software (Designer/Standard)
Antworten
Alexander
Beiträge: 5
Registriert: Di Feb 07, 2023 4:30 pm

Di Feb 07, 2023 5:22 pm

Hallo,

in einem Model habe ich die Anzahl der Heizmodule manuell verändert um die maximale Übertragungsleistung des Heizsystems zu erhöhen.
Das funktioniert nicht korrekt, da die Simulation unrealistische Werte herausgibt.

Warum ist das so bzw. kennt jemand einen Workaround?
2023-02-07_17h18_22.png
2023-02-07_17h18_22.png (16.8 KiB) 3956 mal betrachtet
Vielen Dank für Tipps und Trick!

Alexander

Nanina Marx
Beiträge: 9
Registriert: Fr Aug 05, 2022 1:53 pm

Do Mai 04, 2023 1:16 pm

Lieber Alexander

Herzlichen Dank für Ihre Nachricht!

Dieses Verhalten kann unterschiedliche Ursachen haben. Ohne Projektdatei ist es jedoch schwierig herauszufinden, was die Ursache genau ist. Wenden Sie sich daher bitte an info@velasolaris.com, damit wir Ihnen weiterhelfen können. Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüssen
Nanina Marx