Laut Manual ist der U-Wert des Gebäudes auf die Hüllfläche bezogen.
Ich habe kbisher keine Berechnungsmethode gefunden deren Hüllflache zum Simulationsergebnis passt (innere/äußere Hülle).
Wird hier eventuell die Dachfläche als außere Hülle verwendet bzw. nach welcher Vorschrift wird die Hüllfläche berechnet ?
Das ist nicht unerheblich wenn neue Gebäude individuell definiert werden.

Michael Hönes
Beiträge: 57
Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm

Mo Jul 11, 2022 4:53 pm

Guten Tag

Vielen Dank für Ihre spannende Frage.

Zur Berechnung der Hüllfläche können Sie das Gebäude quaderförmig annehmen.

Diese berechnet sich (Bei Anzahl der Stockwerke = 1) wie folgt:
Hüllfläche.PNG
Hüllfläche.PNG (3.15 KiB) 5049 mal betrachtet
Sie können dies verifizieren, indem Sie die Zeitschrittwerte für folgende Parameter ausgeben:
  • Gebäude: Energieverlust durch Gebäudehülle [W]
  • Gebäude: Temperatur [°C]
  • Wetterdaten: Mittlere Aussentemperatur [°C] (Tamb)
Die zugrundeliegende Hüllfläche lässt sich dann mit U errechnen
Hüllfläche2.PNG
Hüllfläche2.PNG (8.65 KiB) 5049 mal betrachtet
Melden Sie sich gerne bei weiteren Fragen.

Freundliche Grüsse
Michael Hönes
Dateianhänge
Hüllfläche2.PNG
Hüllfläche2.PNG (8.65 KiB) 5049 mal betrachtet

askep
Beiträge: 2
Registriert: Mo Jul 11, 2022 11:01 am

Mo Jul 11, 2022 8:45 pm

Danke für die Antwort.

Ich hatte die Diskrepanz bei einem Gebäude mit 2 Stockwerken. Ich hatte das genauso verifiziert wie beschrieben.
Kann es sein, dass der Wert für meherere Stockwerke mit der Anzahl der Stockwerke multipliziert wird ?
Also einschließlich der Decken- und Bodenfläche im Inneren, das würde nämlich eher stimmen ?
Ich habe ursprünglich die Grenzfläche zu Erdreich/Außenluft verwendet und hatte keine Übereinstimmung mit einem anderen Vergleichstool.

Michael Hönes
Beiträge: 57
Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm

Di Jul 12, 2022 3:22 pm

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Polysun verhält sich hier so, wie Sie es beschreiben:

Wenn Sie mit einer Anzahl Stockwerke > 1 rechnen, berechnet sich die Hüllfläche wie folgt:
Hüllfläche=(Länge∙Breite∙2+Länge∙Höhe∙2+Breite∙Höhe∙2)∙Anzahl Stockwerke

Bzw. Hüllfläche aus dem Fall Stockwerke = 1 multipliziert mit der Anzahl Stockwerke.