Guten Tag,

eine weitere Frage hätte ich noch.
Wenn z.B. ein Radiator mit einer Leistung von 1 kW bei 70°C Vorlauftemperatur als Heiz-/Kühlelement ausgelegt wird, und aber in meine Heizkurve max. 55°C erlaubt sind, dann wird der Radiator mit einer kleineren Wärmeleistung als 1 kW betrieben. Wird es in Polysun berücksichtigt?
Hintergrund ist die Simulation von Sanierungen mit Wärmepumpe und mit Bestandsheizkörper.

Danke und viele Grüße
gbehem

Michael Hönes
Beiträge: 57
Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm

Mi Jun 08, 2022 3:05 pm

Guten Tag

Vielen Dank für Ihre Frage!
Wärmeleistungsabgabe Heizelemente.PNG
Wärmeleistungsabgabe Heizelemente.PNG (7.74 KiB) 2755 mal betrachtet
Die vorgefertigte Steuerung stellt die Vorlauftemperatur so ein, dass der Bedarf des Gebäudes gedeckt wird. Ist die Temperatur im System zu niedrig, kann der Bedarf nicht gedeckt werden – die Wärmeleistungsabgabe der Heizelemente ist geringer als vorgesehen.

Besuchen Sie gerne auch unsere anstehenden Online-Schulungen: https://www.velasolaris.com/webinare/ Besonders die Veranstaltungen: https://www.velasolaris.com/schulung/wa ... systeme-5/ und https://www.velasolaris.com/schulung/an ... euerung-2/ passen zu Ihrem Anliegen.

Melden Sie sich gerne bei weiteren Fragen.