Hallo zusammen,
ich wollte nachfragen, ob die hinterlegten delta_T's der Betriebspunkte einer Wärmepumpe der EN 14511 entsprechen?
Oder welches delta_T hinterlegt ist auf der Quellen-/Senkenseite (bspw. bei W10/W35)?
Betriebspunkt Wärmepump
-
- Beiträge: 57
- Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre spannende Frage. Die delta_Ts sind nach der Norm eingetragen und es betrifft immer den Sekundärkreislauf.
Freundliche Grüsse
Michael Hönes
vielen Dank für Ihre spannende Frage. Die delta_Ts sind nach der Norm eingetragen und es betrifft immer den Sekundärkreislauf.
Freundliche Grüsse
Michael Hönes
-