Hallo,
folgende Hydraulik:
Als Ergebnis erhalte ich mit dem Gebäudetyp Schule normales Gebäude ein Etot von nur 111.089 kWh.
Wähle ich als Gebäude ein MFH normales Geböude, so erhalte ich Etot = 2.896.788 kWh
Woher kommt diese extreme Abweichung? zwischen den Varianten wurde nur der Gebäudetyp ( MFH bzw. Schule) geändert, alle weiteren Parameter sind gleich.
Viele Grüße
Gebäude: Schule - Lastgang liefert abweichendes Ergebnis
-
- Beiträge: 57
- Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm
Guten Tag,
die Unterschiede lassen sich durch die variierenden internen Wärmeeinträge erklären. Wenn Sie diese bei beiden Einträgen auf Null setzen, erhalten Sie identische Ergebnisse.
Freundliche Grüsse
Michael Hönes
die Unterschiede lassen sich durch die variierenden internen Wärmeeinträge erklären. Wenn Sie diese bei beiden Einträgen auf Null setzen, erhalten Sie identische Ergebnisse.
Freundliche Grüsse
Michael Hönes
-