Wenn nach einer Pumpe ein T-Stück folgt erscheint die Fehlermeldung Fehlermeldung 5070/21.
Die Konstellation des Solarkreislaufes ist zu komplex.
Polysun kann ohne des Einsatzes eines Dreiwegeventiles die Durchflüsse nicht aufteilen.
Lösung :
Integration mit eines Dreiwegeventiles; entweder Aufteilung des Durchflusses mit einem fixen Prozentsatz z.B. 50% oder das Dreiwegeventiles durch eine Programmierbare Steuerung steuren aufgrund der Aperturfläche oder Anzahl d. Kollektoren im Verhältnis.
Fehler 5070/21 - Konstellation des Solarkreislaufes zu komplex Thema ist als GELÖST markiert
- Polysun_CAH69
- Beiträge: 43
- Registriert: Di Feb 21, 2017 11:30 am
- Wohnort: Winterthur
- Kontaktdaten:
- Dateianhänge
-
- Steuerung_2.png (48 KiB) 10984 mal betrachtet
-
- Steuerung_1.png (53.52 KiB) 10984 mal betrachtet
-
- Information
-
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste