Guten Tag,
für meine Simulation mit Polysun sollen elektrische Heizungen bewertet werden.
Bisher hab eich in dem Produktkatalog der Heizungen keine elektrischen Wärmewellen-Konvektoren und elektrische Dünnmatten gefunden.
Soll er Heiwärmebedarf für die elektrische Heizungsanlage über ein Stromlastprofil definiert werden oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen,
S. Jürges
Elektrische Heizungen
-
- Beiträge: 91
- Registriert: Do Mär 02, 2017 2:35 pm
Hallo Frau Jürges,
in Polysun funktioniert der Wärmeübergang ins Gebäude immer über ein fluidbetriebenes System. Das heißt sie können mit einem el. Wärmeerzeuger thermische Energie in einem Speicher einspeisen und von dort über einen Radiator, Konvekor oder Lüfter ins Gebäude bringen.
Das Abbilden von Infrarotheizungen ist nicht möglich, da diese in erster Linie die Oberflächentemperaturen beeinflußen und weniger die eigentliche Temperatur in einem Raum.
Ein gutes Bsp. für el. Direktheizung finden sie im Ordner "Raumheizungssysteme" 52h und 52i
Mit besten Grüßen,
Lars Kunath
in Polysun funktioniert der Wärmeübergang ins Gebäude immer über ein fluidbetriebenes System. Das heißt sie können mit einem el. Wärmeerzeuger thermische Energie in einem Speicher einspeisen und von dort über einen Radiator, Konvekor oder Lüfter ins Gebäude bringen.
Das Abbilden von Infrarotheizungen ist nicht möglich, da diese in erster Linie die Oberflächentemperaturen beeinflußen und weniger die eigentliche Temperatur in einem Raum.
Ein gutes Bsp. für el. Direktheizung finden sie im Ordner "Raumheizungssysteme" 52h und 52i
Mit besten Grüßen,
Lars Kunath
-