Hallo liebes Team
Um die Energie meines Saisonspeichers auch für Warmwasser zu nutzen, wollte ich eine Wärmepumpe einbauen, welche mir das Temperatur-Level des Saisonspeichers (ca. 30 bis 40°C) auf die gewünschten 50°C anhebt.
Ich habe dazu die Primärseite einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe einfach an meinen Saisonspeicher angeschlossen. Die Sekundärseite der W/W-Wärmepumpe führe auf einen kleinen Warmwasser-Speicher.
Das ganze will aber nicht funktionieren. Auch diverse Umbauten des Systems bringen nicht den gewünschten Erfolg. Die Wärmepumpe liefert eine "negative Energie" und kommt aus diesem Status nicht mehr hinaus.
Wenn ich die Primärseite der Wärmepumpe (bei genau gleichen Aufbau) von einer Wärmesonde speisen lasse, funktioniert das ganze aber.
Wo liegt hier das Problem?
Haben Sie Vorlagen, in welchen Sie die Primärseite von Wasser/Wasser-Wärmepumpen von Wasser-Speichern speisen lassen?
Besten Dank und freundliche Grüsse
David Schacher
Primärkreis von W/W-Wärmepumpe aus WW-Speicher speisen
-
- Beiträge: 91
- Registriert: Do Mär 02, 2017 2:35 pm
Hallo Herr Schacher,
das Temperaturniveau der Ersonde liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 15 °C, das des Saisonspeichers höher (30°C). Üblicherweise können Standardwärmepumpen nicht Temperaturen höher 20 bis 25°C (Primärseitig) verarbeiten und gehen dann in eine Hochdruckstörung.
Beheben lässt sich diese Problem in dem sie entweder die Temperatur vor der WP mittels Mischventil begrenzen oder in dem sie die Temperatur für die Hochdruckstörung anheben (Doppelklick auf die WP und anpassen des Wertes für Hochdruckstörung 1. Grades).
Mit besten Grüßen,
Lars Kunath
das Temperaturniveau der Ersonde liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 15 °C, das des Saisonspeichers höher (30°C). Üblicherweise können Standardwärmepumpen nicht Temperaturen höher 20 bis 25°C (Primärseitig) verarbeiten und gehen dann in eine Hochdruckstörung.
Beheben lässt sich diese Problem in dem sie entweder die Temperatur vor der WP mittels Mischventil begrenzen oder in dem sie die Temperatur für die Hochdruckstörung anheben (Doppelklick auf die WP und anpassen des Wertes für Hochdruckstörung 1. Grades).
Mit besten Grüßen,
Lars Kunath
Hallo Herr Kunath
Besten Dank für die Hilfe. Eine höhere Temperatur für die Hochdruckstörung löst das Problem.
Allerdings kann die Simulation aufgrund zu wenig Speicherplatz nicht beendet werden.
Ich werde dazu aber einen neuen Post öffnen.
Besten Dank für die Hilfe. Eine höhere Temperatur für die Hochdruckstörung löst das Problem.
Allerdings kann die Simulation aufgrund zu wenig Speicherplatz nicht beendet werden.
Ich werde dazu aber einen neuen Post öffnen.
-