Eisspeicher mit Wendelwärmetauscher

Das Forum für alle Fragen und Diskussionen rund um Polysun im Untericht - für Schüler, Studenten und Lehrkräfte
Antworten
Icebreaker
Beiträge: 1
Registriert: Di Mai 25, 2021 12:34 pm

Di Mai 25, 2021 2:32 pm

Hallo zusammen,

mein Ziel ist es einen Eisspeicher mit Wendelwärmeübertrager mit zwei Anschlüssen auszulegen. Das klassische Eisspeichermodell mit Wendelwärmeübertrager ist leider nur mit 4 Anschlüssen (Regenerations-/Entzugswärmetauscher) verfügbar.
Während meiner Recherche bin ich auf das Ausgabefeld HeatExchangerType in der Wärmetauscherwahl für den Plattenwärmetäuscher gestoßen.
Hier hat man die Wahl zwischen Wendel und Platte. Wird durch diese Auswahl der Plattenwärmetauscher zu einem Wendelwärmetauscher und mein Problem ist gelöst?

Vielen Dank für die Hilfe.

Michael Hönes
Beiträge: 57
Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm

Mi Jun 23, 2021 11:25 am

Guten Tag,

um einen Wendelwärmetauscher mit nur 2 Anschlussen zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
Schliessen Sie den Wendel, den Sie nicht verwenden wollen mit einer Pumpe kurz:
Wendelwärmetauscher.PNG
Wendelwärmetauscher.PNG (31.23 KiB) 3841 mal betrachtet
Verwenden Sie den anderen Wendel zum Laden bzw. Entladen.

Alternativ können Sie die Wendel auch in Serie schalten - dadurch sieht das System den Eisspeicher nur als einen Wendel.

Freundliche Grüsse
Michael Hönes

Antworten
  • Information
  • Wer ist online?

    Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste