Hallo zusammen,

mein Ziel ist es einen Eisspeicher mit Wendelwärmeübertrager mit zwei Anschlüssen auszulegen. Das klassische Eisspeichermodell mit Wendelwärmeübertrager ist leider nur mit 4 Anschlüssen (Regenerations-/Entzugswärmetauscher) verfügbar.
Während meiner Recherche bin ich auf das Ausgabefeld HeatExchangerType in der Wärmetauscherwahl für den Plattenwärmetäuscher gestoßen.
Hier hat man die Wahl zwischen Wendel und Platte. Wird durch diese Auswahl der Plattenwärmetauscher zu einem Wendelwärmetauscher und mein Problem ist gelöst?

Vielen Dank für die Hilfe.

Michael Hönes
Posts: 19
Joined: Wed Jan 06, 2021 3:42 pm

Wed Jun 23, 2021 11:25 am

Guten Tag,

um einen Wendelwärmetauscher mit nur 2 Anschlussen zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
Schliessen Sie den Wendel, den Sie nicht verwenden wollen mit einer Pumpe kurz:
Wendelwärmetauscher.PNG
Wendelwärmetauscher.PNG (31.23 KiB) Viewed 17 times
Verwenden Sie den anderen Wendel zum Laden bzw. Entladen.

Alternativ können Sie die Wendel auch in Serie schalten - dadurch sieht das System den Eisspeicher nur als einen Wendel.

Freundliche Grüsse
Michael Hönes