Hallo zusammen

Ich habe eine Frage zur Dimensionierung von Erdwärmesonden mit dem Wizard gemäss der Norm SIA 384/6.
Im Wizard-Geothermie ist die "Auslegungstemperatur" als -1.5 °C definiert. Ich möchte nun das Einhalten dieser Minimaltemperatur im 50. Betriebsjahr kontrollieren und gehe dazu in die "Komponenten-Resultate" der Variante. Muss ich nun die "Minimalwerte" der Ein- und Austrittstemperatur mitteln oder die Parameter "Ein- und Austrittstemperatur im Betrieb"? Anders formuliert: Müssen die beiden blauen oder roten Werte in der Abbildung gemittelt werden?

Besten Dank im Voraus für Ihre Auskunft.

Gruss
Dateianhänge
Erdwärmesonde.png
Erdwärmesonde.png (213.28 KiB) 5976 mal betrachtet

Michael Hönes
Beiträge: 57
Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm

Fr Mai 07, 2021 4:20 pm

Guten Tag,

vielen Dank für Ihre Frage und die genaue Beschreibung.
Es empfiehlt sich, die Werte "Ein- und Austrittstemperatur im Betrieb" (blau markiert) zu verwenden.

Sonnige Grüsse