Mikronetz mit Fernwärmeübergabestation
Verfasst: Mi Aug 15, 2018 4:18 am
Hallo zusammen,
Ich schreibe derzeit an meiner Masterarbeit, in der ein Mikronetz mit verschiedenen Wärmeerzeugern simuliert werden muss.
Bezüglich meiner Basisvariante hätte ein paar spezfischen und allgemeine Fragen:
1) Ich kriege oft den Fehler 144°C in meinem gesamten Netz, wenn ich die Pumpe vor dem externer Wärmetauscher so wie im Screenshot steuern würde. Es funktioniert ab und zu wenn die Größe der Pumpe und WT ändere, ber die Simulation läuft ziemlich langsam. Woran könnte der Fehler liegen?
2) Wie entscheide ich mich wie groß mein externer Wärmetauscher und die Pumpe vor dem extern WT sein sollten? Ich verstehe auch nicht wirklich was heißt das eine mittlere, kleine oder große Pumpe?
Allgemeine Fragen:
1) Wie kann ich meinen Warmwasserbedarf pro beheizte Wonhfläche definieren?
2) Bei meiner Wärmepumpe-Variante kriege auch den Fehler "HeatPumpWarmSideInflowExceeded". Heißt das dass die maximale VL-Temp überschitten wird?
Wie kann ich wissen welche maximale VL-Temp meine WP erzeugt?
Danke im voraus
Ich schreibe derzeit an meiner Masterarbeit, in der ein Mikronetz mit verschiedenen Wärmeerzeugern simuliert werden muss.
Bezüglich meiner Basisvariante hätte ein paar spezfischen und allgemeine Fragen:
1) Ich kriege oft den Fehler 144°C in meinem gesamten Netz, wenn ich die Pumpe vor dem externer Wärmetauscher so wie im Screenshot steuern würde. Es funktioniert ab und zu wenn die Größe der Pumpe und WT ändere, ber die Simulation läuft ziemlich langsam. Woran könnte der Fehler liegen?
2) Wie entscheide ich mich wie groß mein externer Wärmetauscher und die Pumpe vor dem extern WT sein sollten? Ich verstehe auch nicht wirklich was heißt das eine mittlere, kleine oder große Pumpe?
Allgemeine Fragen:
1) Wie kann ich meinen Warmwasserbedarf pro beheizte Wonhfläche definieren?
2) Bei meiner Wärmepumpe-Variante kriege auch den Fehler "HeatPumpWarmSideInflowExceeded". Heißt das dass die maximale VL-Temp überschitten wird?
Wie kann ich wissen welche maximale VL-Temp meine WP erzeugt?
Danke im voraus