Werte Elektro-Heizstab

Verfasst: Fr Aug 03, 2018 4:04 pm
von j.brandel
Guten Tag,

zur Kombination einer Wärmepumpe mit einem speicherinternen Elektro-Heistab habe ich eine Frage:

Ist es möglich, sich Werte für Stromverbrauch und erzeugte Wärmeenergie des Heizstabes anzeigen zu lassen?

Unter Komponenten-Resulate - Speicher - Interner Wärmeerzeuger werden leider nur Temperatur und Durchsatz angegeben.

Vielen Dank im Voraus

Re: Werte Elektro-Heizstab

Verfasst: Mo Aug 06, 2018 11:13 am
von Lars Kunath
Hallo j.brandel,

die Werte sind in den Komponenten Resulaten (und den anderen Auswertungen) verfügbar. Sollten sie nicht angezeit werden liegt dies daran das der Heizstab nicht läuft und damit keine thermische Energie abgibt. Wahrscheinlich ist er durch die Steuerung (Zeitschaltuhr und/oder Einschalthysteresen) deaktiviert.

Ich hoffe das hilft dir weiter.

Viele Grüße,

Lars

Re: Werte Elektro-Heizstab

Verfasst: Mo Aug 06, 2018 6:28 pm
von j.brandel
Vielen Dank, genau daran lag es!