Liebes Polysun-Forum!
Bei den Simulationen in Polysun wird mir beim Heizsystem "Luft/Wasser-Wärmepumpe" und "Scheitholzkessel+Solarthermie" immer eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Anhang). Allerdings ist diese Warnung für mich nicht ganz nachvollziehbar, da die Leistungsangaben der Wärmeerzeuger ausreichend sein müssten, um sowohl das Gebäude mit Heizungs- als auch mit Warmwasser versorgen zu können. Könnten Sich jemand die beiden Simulationen (Schema im Anhang) anschauen und mir seine Meinung dazu sagen?
Eckdaten:
Gebäude: Heizlast 8,3 kW
1.500 Volllaststunden
Warmwasser Lastprofil M (5.845 kWh/d)
Radiatoren zur Wärmeverteilung: VL/RL 60/50 (Katalog Nr. 10)
Scheitholzkessel von Solarbayer mit 16kW Leistung
GMSW 18 plus Ochsner Wärmepumpe (Katalog Nr. 1027)
Danke im Voraus für Lösungsvorschläge!!
Fehlermeldung bei Simulation
-
- Beiträge: 91
- Registriert: Do Mär 02, 2017 2:35 pm
Hallo 177100,
schick mir dein Projekt doch mal an lars.kunath@velasolaris.com dann schau ich mal rein.
Wahrscheinlich liegt es an der Einbindung und/oder deiner Steuerung.
LG Lars
schick mir dein Projekt doch mal an lars.kunath@velasolaris.com dann schau ich mal rein.
Wahrscheinlich liegt es an der Einbindung und/oder deiner Steuerung.
LG Lars
-