1) Sie doppelklicken auf der Erdsonde und tragen im Sondenvorlauf 0 Jahre ein.
Danach simulieren Sie das Schema und schauen in den Komponentresultaten
unter Erdwärmesonde die jährliche Entzugsenergie .
2) Danach geben Sie bei Sondenvorlauf 50 Jahre ein und tragen die ermittelte
jährliche Entzugsenergie ein im Eingabefeld unterhalb.
3) Danach gehen Sie im Hauptmenu Resultate und lancieren den Professional Report. Die relevanten Werte sind im rot eingerahmten Feld ersichtlich.
Erdsondenregeneration nach 50 Jahren gemäss SIA Thema ist als GELÖST markiert
- Polysun_CAH69
- Beiträge: 43
- Registriert: Di Feb 21, 2017 11:30 am
- Wohnort: Winterthur
- Kontaktdaten:
- Dateianhänge
-
- 3.png (28.58 KiB) 6326 mal betrachtet
-
- 1.png (88.41 KiB) 6326 mal betrachtet
-
- 2.png (23.33 KiB) 6326 mal betrachtet
-
- Beiträge: 13
- Registriert: Di Feb 21, 2017 11:30 am
Hallo Axel
Ja den Etank kann man auch 20-50 Jahre vor simulieren. Allerdings muss man dazu die Funktion Simulations-Vorlauf nutzen. Man findet diese unter Variante/Simulations-Vorlauf. Wenn man nun 7300 Tage Vorlauf einstellt erhält man die 20 Jahre.
Ja den Etank kann man auch 20-50 Jahre vor simulieren. Allerdings muss man dazu die Funktion Simulations-Vorlauf nutzen. Man findet diese unter Variante/Simulations-Vorlauf. Wenn man nun 7300 Tage Vorlauf einstellt erhält man die 20 Jahre.
-
- Information
-
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste