Fehler 5070/21 - Konstellation des Solarkreislaufes zu komplex Thema ist als GELÖST markiert

Das Forum für alle Fragen und Diskussionen rund um Polysun Simulation Software (Designer/Standard)
Antworten
Benutzeravatar
Polysun_CAH69
Beiträge: 43
Registriert: Di Feb 21, 2017 11:30 am
Wohnort: Winterthur
Kontaktdaten:

Mo Mär 27, 2017 2:22 pm

Wenn nach einer Pumpe ein T-Stück folgt erscheint die Fehlermeldung Fehlermeldung 5070/21.
Die Konstellation des Solarkreislaufes ist zu komplex.
Durchflussaufteilung_F.png
Durchflussaufteilung_F.png (116.69 KiB) 10499 mal betrachtet
Polysun kann ohne des Einsatzes eines Dreiwegeventiles die Durchflüsse nicht aufteilen.

Lösung :
Integration mit eines Dreiwegeventiles; entweder Aufteilung des Durchflusses mit einem fixen Prozentsatz z.B. 50% oder das Dreiwegeventiles durch eine Programmierbare Steuerung steuren aufgrund der Aperturfläche oder Anzahl d. Kollektoren im Verhältnis.
Durchflussaufteilung_p.png
Durchflussaufteilung_p.png (104.79 KiB) 10499 mal betrachtet
Der Dateianhang Steuerung_1.png existiert nicht mehr.
Der Dateianhang Steuerung_2.png existiert nicht mehr.
Dateianhänge
Steuerung_2.png
Steuerung_2.png (48 KiB) 10499 mal betrachtet
Steuerung_1.png
Steuerung_1.png (53.52 KiB) 10499 mal betrachtet

Antworten