Wenn nach einer Pumpe ein T-Stück folgt erscheint die Fehlermeldung Fehlermeldung 5070/21.
Die Konstellation des Solarkreislaufes ist zu komplex.
Durchflussaufteilung_F.png
Durchflussaufteilung_F.png (116.69 KiB) Viewed 1797 times
Polysun kann ohne des Einsatzes eines Dreiwegeventiles die Durchflüsse nicht aufteilen.

Lösung :
Integration mit eines Dreiwegeventiles; entweder Aufteilung des Durchflusses mit einem fixen Prozentsatz z.B. 50% oder das Dreiwegeventiles durch eine Programmierbare Steuerung steuren aufgrund der Aperturfläche oder Anzahl d. Kollektoren im Verhältnis.
Durchflussaufteilung_p.png
Durchflussaufteilung_p.png (104.79 KiB) Viewed 1797 times