Gebäude: Schule - Lastgang liefert abweichendes Ergebnis

Das Forum für alle Fragen und Diskussionen rund um Polysun Simulation Software (Designer/Standard)
Antworten
SWK_54
Beiträge: 2
Registriert: Di Apr 06, 2021 10:58 am

Di Apr 06, 2021 11:07 am

Hallo,

folgende Hydraulik:
MFH.PNG
MFH
MFH.PNG (105.83 KiB) 2389 mal betrachtet

Als Ergebnis erhalte ich mit dem Gebäudetyp Schule normales Gebäude ein Etot von nur 111.089 kWh.

Wähle ich als Gebäude ein MFH normales Geböude, so erhalte ich Etot = 2.896.788 kWh
Unbenannt2.PNG
Unbenannt2.PNG (105.83 KiB) 2390 mal betrachtet

Woher kommt diese extreme Abweichung? zwischen den Varianten wurde nur der Gebäudetyp ( MFH bzw. Schule) geändert, alle weiteren Parameter sind gleich.

Viele Grüße
Dateianhänge
Unbenannt.PNG
Unbenannt.PNG (97.56 KiB) 2391 mal betrachtet

Michael Hönes
Beiträge: 57
Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm

Mi Apr 07, 2021 4:40 pm

Guten Tag,

die Unterschiede lassen sich durch die variierenden internen Wärmeeinträge erklären. Wenn Sie diese bei beiden Einträgen auf Null setzen, erhalten Sie identische Ergebnisse.

Freundliche Grüsse
Michael Hönes