In diesem Topic sind Workarounds für Polysun zu posten.

SWeberVS
Beiträge: 15
Registriert: Di Feb 21, 2017 8:38 am

Fr Mär 31, 2017 11:12 am

Beim Dreiwege-Ventil kann es vorkommen dass ein permanenter True Zustand in der Simulation entsteht (Simulationsanalyse nutzen).
Ist dies der Fall ist die Temperatur im unteren Rohr > als die Temperatur im oberen Rohr.
In diesem Zustand schaltet das Dreiwege-Ventil auf 100% und dieser Zustand bleibt erhalten.

Workaround: Prog. Controller mit 2 Schaltventilzuständen:
1: Oberes Rohr (Eintrittstemperatur) > Unteres Rohr --> Matchrate-Befehl für den Ausgang des Dreiwege-Ventils verwenden (MATCHRATE(Toben,Tunten,Tmisch))
2: Unten > Oben --> Ausgang des Dreiwege-Ventils 0
3. Aus/Endzustand: 1 und alles andere 0