Seite 1 von 1

Abweichende Nutzenergie  Thema ist als GELÖST markiert

Verfasst: Mi Mai 30, 2018 11:18 am
von hawk2018
Hallo,
bei unserem Projekt ergeben sich unterschiedliche Nutzenergien trotz identischem Heizwärme- und Warmwasserbedarf? Die Gebäude sind identisch.
Wie lässt sich dies erklären und wie kann der Nutzenenergiebedarf angepasst werden?
Mit freundlichen Grüßen,
HAWK

Re: Abweichende Nutzenergie

Verfasst: Do Mai 31, 2018 10:33 am
von Lars Kunath
Hallo HAWK,

die Abweichungen in der Nutzenergie können mehrere Gründe haben.
Am wahrscheinlichsten ist das du in den Hydrauliken nicht die Austritstemperaturen (für Heizkreis und oder Warmwasserbedarf regelst) oder das die Verluste deiner Anlagentechnik dem Gebäude als thermische Gewinne zu Gute kommen.

Viele Grüße,

Lars

Re: Abweichende Nutzenergie

Verfasst: Do Mai 31, 2018 4:02 pm
von hawk2018
Hallo Lars,

kann ich dir die Datei zukommen lassen, damit du einmal einen Blick drauf wirfst?
Ich kann den Fehler nicht finden.

Liebe Grüße,
HAWK

Re: Abweichende Nutzenergie

Verfasst: Di Jun 05, 2018 5:31 pm
von Lars Kunath
ok schick es doch bitte an lars.kunath@velasolaris.com

LG Lars