Hallo,
bei unserem Projekt ergeben sich unterschiedliche Nutzenergien trotz identischem Heizwärme- und Warmwasserbedarf? Die Gebäude sind identisch.
Wie lässt sich dies erklären und wie kann der Nutzenenergiebedarf angepasst werden?
Mit freundlichen Grüßen,
HAWK
Abweichende Nutzenergie Thema ist als GELÖST markiert
-
- Beiträge: 91
- Registriert: Do Mär 02, 2017 2:35 pm
Hallo HAWK,
die Abweichungen in der Nutzenergie können mehrere Gründe haben.
Am wahrscheinlichsten ist das du in den Hydrauliken nicht die Austritstemperaturen (für Heizkreis und oder Warmwasserbedarf regelst) oder das die Verluste deiner Anlagentechnik dem Gebäude als thermische Gewinne zu Gute kommen.
Viele Grüße,
Lars
die Abweichungen in der Nutzenergie können mehrere Gründe haben.
Am wahrscheinlichsten ist das du in den Hydrauliken nicht die Austritstemperaturen (für Heizkreis und oder Warmwasserbedarf regelst) oder das die Verluste deiner Anlagentechnik dem Gebäude als thermische Gewinne zu Gute kommen.
Viele Grüße,
Lars
-
- Beiträge: 91
- Registriert: Do Mär 02, 2017 2:35 pm
-