Guten Tag,
ich hätte gerne eine Frage zur Geothermie. nach Norm muss die Soleeintrittstemperatur nicht -5 unterschreiten. wie kann Mann das bei Polysem einstellen, dass die Temperatur nicht -10 °C unterschreitet
ich danke Euch im Voraus für die Antwort
Beste Grüne
Jameel
Dateianhänge
Unbenannt.PNG
Unbenannt.PNG (23.71 KiB) 2207 mal betrachtet

Michael Hönes
Beiträge: 57
Registriert: Mi Jan 06, 2021 3:42 pm

Do Mai 20, 2021 3:11 pm

Guten Tag Jameel,

die Soleeintrittstemperatur hängt von der Konfiguration Ihres Systems inklusive der Steuerung ab. Am besten Sie nutzen dazu die programmierbare Steuerung. Ein Video, das Ihnen dazu Hilfestellung gibt, finden Sie hier unter dem Namen "Programmierbare Regler": https://www.velasolaris.com/support/video/
Nutzen Sie diese Steuerung, um die Wärmepumpe entsprechend zu regeln und die Volumenströme in den Fluidkreisen einzustellen.