Hallo Marco,
ja grundsätzlich geht das du musst einfach darauf achten das die Ausflussvervielfacher und Zuflussvervielfacher immer klar einander zuordenbar sind. D.h. wenn du zwei paar verwendest musst du diese hydraulisch trennen (z.B. mit einen WT).
Ich hoffe das hilft dir weiter,
Lars
Die Suche ergab 91 Treffer
- Di Sep 18, 2018 5:07 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Ausflussvervielfacher
- Antworten: 1
- Zugriffe: 5541
- Mi Aug 15, 2018 11:11 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Mikronetz mit Fernwärmeübergabestation
- Antworten: 1
- Zugriffe: 11816
Re: Mikronetz mit Fernwärmeübergabestation
Hallo Levine, zu 1) immer wenn 144°C auftreten hast du einen nummerischen Fehler in der Simulation (Ergebnisse sind nicht brauchbar). Der Fehler kann mit deinen externen Wärmeübertragern zusammenhängen und dort auftreten wenn du auf der einen Seite einen Durchsatz hast und auf der anderen keinen bei...
- Mo Aug 06, 2018 11:13 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Werte Elektro-Heizstab
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4138
Re: Werte Elektro-Heizstab
Hallo j.brandel, die Werte sind in den Komponenten Resulaten (und den anderen Auswertungen) verfügbar. Sollten sie nicht angezeit werden liegt dies daran das der Heizstab nicht läuft und damit keine thermische Energie abgibt. Wahrscheinlich ist er durch die Steuerung (Zeitschaltuhr und/oder Einschal...
- Mo Jul 23, 2018 5:46 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Gebäudeprofil
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2720
Re: Gebäudeprofil
Hallo Marco, Zu: „Kann ich in einem einzigen Energiesenke /-quelle Tool die Heiz- Kühllasten und den Warmwasserbedarf von einem beliebigen Gebäude darstellen?“ Ja. Beachte das du nur eine Last in der Energiesenke/quelle abbilden kannst (Wärme oder Kälte) verschiedene Verbraucher können allerdings üb...
- Mo Jul 09, 2018 5:15 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: maximale Fluidtemperatur
- Antworten: 3
- Zugriffe: 7456
Re: maximale Fluidtemperatur
Hallo Marco, wenn deine WP die Fehlermeldung " maximale Fluidtemperatur (warmwasserseitig) überschritten" bringt heißt das, dass die warmwasserseitige Rücklauftemperatur zu hoch ist und die WP in die sogenannte Hochdruckstörung geht. Während dieser Störung arbeitet die WP solange nicht bis...
- Do Jul 05, 2018 5:25 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Große Saisonalspeicher als Erdbeckenspeicher
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2144
Re: Große Saisonalspeicher als Erdbeckenspeicher
Hallo Luca, zu solchen Speichern gibt es kein eigenes Simulationsmodell. Hauptgrund dafür ist das es weltweit bisher nur ein paar Hände voll solcher Speicher (mit überschaubarer Messtechnik) gibt. Je nachdem was du herausfinden willst eignen sich andere Speichertypen für deinen Anwendung. Meines Era...
- Mi Jul 04, 2018 9:22 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: unplausible Werte Kompressionskältemaschine
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3288
Re: unplausible Werte Kompressionskältemaschine
Hallo Carina, deiner Beschreibung nach hast du fast alles richtig gemacht. Problem ist scheinbar die Übertragung der Kälteenergie an dein Gebäude. Wahrscheinlich ist etwas mit den Kühlelement nicht gut, um genau zu sagen woran es liegt müsste ich mal einen Blick in deine simulationsdatei werfen (sen...
- Di Jun 05, 2018 5:32 pm
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Wetterdatensatz des DWD verwenden
- Antworten: 3
- Zugriffe: 20883
Re: Wetterdatensatz des DWD verwenden
Hallo Moritz,
die datei sieht auf den ersten Blick gut aus. Unmöglich auf ad hoc zu sagen wo das Problem ist. schick mir doch dein projekt und die Datei mal bitte an lars.kunath@velasolaris.com dann werfe ich einen genaueren Blick rein.
LG Lars
die datei sieht auf den ersten Blick gut aus. Unmöglich auf ad hoc zu sagen wo das Problem ist. schick mir doch dein projekt und die Datei mal bitte an lars.kunath@velasolaris.com dann werfe ich einen genaueren Blick rein.
LG Lars
- Di Jun 05, 2018 5:31 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Abweichende Nutzenergie Thema ist als GELÖST markiert
- Antworten: 3
- Zugriffe: 5946
- Do Mai 31, 2018 10:33 am
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Abweichende Nutzenergie Thema ist als GELÖST markiert
- Antworten: 3
- Zugriffe: 5946
Re: Abweichende Nutzenergie Thema ist als GELÖST markiert
Hallo HAWK, die Abweichungen in der Nutzenergie können mehrere Gründe haben. Am wahrscheinlichsten ist das du in den Hydrauliken nicht die Austritstemperaturen (für Heizkreis und oder Warmwasserbedarf regelst) oder das die Verluste deiner Anlagentechnik dem Gebäude als thermische Gewinne zu Gute kom...