Die Suche ergab 91 Treffer
- Di Mai 22, 2018 8:39 am
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Allgemeine Funktionsweise von Polysun
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2514
Re: Allgemeine Funktionsweise von Polysun
Hallo Christian, die variierenten zeitschrittlängen kommen vom Rechenalgorithmus. Dieser entscheidet in Abhängigkeit der Systemdynamik wie viele Rechnenknoten erforderlich sind. Wenn sich das System besonders dynamisch verhält, also es viele Änderungen (Temperaturen, Volumenströme etc.) gibt, dann w...
- Do Mai 17, 2018 7:20 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Anergienetz/Kalte Nahwärme
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2455
Re: Anergienetz/Kalte Nahwärme
Hallo Sebastian,
ja solche Systeme kann man in Polysun gut abbilden. das System 25a unter Warmwasser und Raumheizungssystemen sollte dir dafür einen ersten Eindruck geben. Grundsätzlich kannst du aber die Flexibilität von voll ausnutzen und das System komplett neu erstellen.
LG Lars
ja solche Systeme kann man in Polysun gut abbilden. das System 25a unter Warmwasser und Raumheizungssystemen sollte dir dafür einen ersten Eindruck geben. Grundsätzlich kannst du aber die Flexibilität von voll ausnutzen und das System komplett neu erstellen.
LG Lars
- Do Mai 17, 2018 7:12 pm
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Energiesenke (Lastprofil)
- Antworten: 6
- Zugriffe: 7615
Re: Energiesenke (Lastprofil)
Hallo Christian,
über die Zeitkonstante stellst du im prinzip nur ein wie oft ein Simulationszeitschritt gemacht wird (kleiner Wert heißt viele Zeitschritte).
LG Lars
über die Zeitkonstante stellst du im prinzip nur ein wie oft ein Simulationszeitschritt gemacht wird (kleiner Wert heißt viele Zeitschritte).
LG Lars
- Mo Mai 14, 2018 8:31 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Fernwärmenetz mit Lastprofil
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5049
Re: Fernwärmenetz mit Lastprofil
Hallo Thomas,
auf den ersten Blick sieht das Profil gut aus. Kannst du mir mal bitte deine Polysun Datei und das Profil per E-Mail senden, dann kann ich mal einen Blick reinwerfen.
-> lars.kunath@velasolaris.com
Viele Grüße,
Lars
auf den ersten Blick sieht das Profil gut aus. Kannst du mir mal bitte deine Polysun Datei und das Profil per E-Mail senden, dann kann ich mal einen Blick reinwerfen.
-> lars.kunath@velasolaris.com
Viele Grüße,
Lars
- Mi Mai 09, 2018 1:14 pm
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Fernwärmenetz mit Lastprofil
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5049
Re: Fernwärmenetz mit Lastprofil
Hallo Thomas, wahrscheinlich hast du beim formatieren des Profils einen Fehler gemacht. Beachte das es eine csv sein muss. Die Werte sind Semikolon getrennt und ansonsten muss die Datei leer sein (keine Zwischenrechnungen etc.) Beachte bitte uch das aus den Werte VL Temperatur, RL, Temperatur und Le...
- Mo Mai 07, 2018 11:48 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Fehlermeldung bei Simulation
- Antworten: 1
- Zugriffe: 1963
Re: Fehlermeldung bei Simulation
Hallo 177100,
schick mir dein Projekt doch mal an lars.kunath@velasolaris.com dann schau ich mal rein.
Wahrscheinlich liegt es an der Einbindung und/oder deiner Steuerung.
LG Lars
schick mir dein Projekt doch mal an lars.kunath@velasolaris.com dann schau ich mal rein.
Wahrscheinlich liegt es an der Einbindung und/oder deiner Steuerung.
LG Lars
- Do Mai 03, 2018 8:24 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Energiesenke (Lastprofil)
- Antworten: 6
- Zugriffe: 7615
Re: Energiesenke (Lastprofil)
Hallo xcsch, auf Grund von thermischen Trägheiten im System und von Trägheiten in den Reglern schwingt die Energiesenke in der Regel. d.h. sie erreicht nicht immer exakt die gewünschten Temperaturen. Oft gleicht sich das zu viel und das zu wenig an Energie aus, so das am Ende vom Jahr ähnlich viel e...
- Mo Apr 30, 2018 10:19 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Fernwärmesimulation mit Kalt- Warmwasserhahn
- Antworten: 5
- Zugriffe: 2977
Re: Fernwärmesimulation mit Kalt- Warmwasserhahn
Hallo Manuela, da du ganz viele Fragen hast (die ich teilweise noch nicht ganz nachvollziehen kann) schlage ich vor das wir uns mal per Screen Sharing zusammenschalten. Hast du dazu heute Nachmittag oder am Mittwoch Vormittag Zeit? Schicke mir doch bitte dein aktuelles polysun projekt und einen Zeit...
- Di Apr 24, 2018 11:39 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Kein Durchfluss ab T-Stück
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2406
Re: Kein Durchfluss ab T-Stück
Hallo Elisabeth,
aus den Bildern kann ich zwar dein problem verstehen dir leider aber keinen Hinweis geben. Kannst du mir das Polysun Projekt ma an lars.kunath@velasolaris.com schicken damit ich es debuggen kann.
LG Lars
aus den Bildern kann ich zwar dein problem verstehen dir leider aber keinen Hinweis geben. Kannst du mir das Polysun Projekt ma an lars.kunath@velasolaris.com schicken damit ich es debuggen kann.
LG Lars
- Di Apr 24, 2018 11:37 am
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Erhöhte Vorlauftemperatur trotz ausgeschaltetem Kessel Thema ist als GELÖST markiert
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4411
Re: Erhöhte Vorlauftemperatur trotz ausgeschaltetem Kessel Thema ist als GELÖST markiert
Hallo Sina, auf dem ersten Blick sieht es so aus als ob irgendetwas mit dem Verbrauchsprofil nicht stimmt (deswegen kommt es zum Wert 142 °C). Um das ganze im Detail anzuschauen und dir weiterzuhelfen wäre es super wenn du mir das Projekt mal an lars.kunath@velasolaris.com schicken kannst. Grund war...