Die Suche ergab 91 Treffer

von Lars Kunath
Di Sep 18, 2018 5:07 pm
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Ausflussvervielfacher
Antworten: 1
Zugriffe: 5530

Re: Ausflussvervielfacher

Hallo Marco,

ja grundsätzlich geht das du musst einfach darauf achten das die Ausflussvervielfacher und Zuflussvervielfacher immer klar einander zuordenbar sind. D.h. wenn du zwei paar verwendest musst du diese hydraulisch trennen (z.B. mit einen WT).

Ich hoffe das hilft dir weiter,

Lars
von Lars Kunath
Mi Aug 15, 2018 11:11 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Mikronetz mit Fernwärmeübergabestation
Antworten: 1
Zugriffe: 11811

Re: Mikronetz mit Fernwärmeübergabestation

Hallo Levine, zu 1) immer wenn 144°C auftreten hast du einen nummerischen Fehler in der Simulation (Ergebnisse sind nicht brauchbar). Der Fehler kann mit deinen externen Wärmeübertragern zusammenhängen und dort auftreten wenn du auf der einen Seite einen Durchsatz hast und auf der anderen keinen bei...
von Lars Kunath
Mo Aug 06, 2018 11:13 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Werte Elektro-Heizstab
Antworten: 2
Zugriffe: 4126

Re: Werte Elektro-Heizstab

Hallo j.brandel, die Werte sind in den Komponenten Resulaten (und den anderen Auswertungen) verfügbar. Sollten sie nicht angezeit werden liegt dies daran das der Heizstab nicht läuft und damit keine thermische Energie abgibt. Wahrscheinlich ist er durch die Steuerung (Zeitschaltuhr und/oder Einschal...
von Lars Kunath
Mo Jul 23, 2018 5:46 pm
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Gebäudeprofil
Antworten: 1
Zugriffe: 2705

Re: Gebäudeprofil

Hallo Marco, Zu: „Kann ich in einem einzigen Energiesenke /-quelle Tool die Heiz- Kühllasten und den Warmwasserbedarf von einem beliebigen Gebäude darstellen?“ Ja. Beachte das du nur eine Last in der Energiesenke/quelle abbilden kannst (Wärme oder Kälte) verschiedene Verbraucher können allerdings üb...
von Lars Kunath
Mo Jul 09, 2018 5:15 pm
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: maximale Fluidtemperatur
Antworten: 3
Zugriffe: 7428

Re: maximale Fluidtemperatur

Hallo Marco, wenn deine WP die Fehlermeldung " maximale Fluidtemperatur (warmwasserseitig) überschritten" bringt heißt das, dass die warmwasserseitige Rücklauftemperatur zu hoch ist und die WP in die sogenannte Hochdruckstörung geht. Während dieser Störung arbeitet die WP solange nicht bis...
von Lars Kunath
Do Jul 05, 2018 5:25 pm
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Große Saisonalspeicher als Erdbeckenspeicher
Antworten: 1
Zugriffe: 2132

Re: Große Saisonalspeicher als Erdbeckenspeicher

Hallo Luca, zu solchen Speichern gibt es kein eigenes Simulationsmodell. Hauptgrund dafür ist das es weltweit bisher nur ein paar Hände voll solcher Speicher (mit überschaubarer Messtechnik) gibt. Je nachdem was du herausfinden willst eignen sich andere Speichertypen für deinen Anwendung. Meines Era...
von Lars Kunath
Mi Jul 04, 2018 9:22 am
Forum: Polysun Educational
Thema: unplausible Werte Kompressionskältemaschine
Antworten: 1
Zugriffe: 3282

Re: unplausible Werte Kompressionskältemaschine

Hallo Carina, deiner Beschreibung nach hast du fast alles richtig gemacht. Problem ist scheinbar die Übertragung der Kälteenergie an dein Gebäude. Wahrscheinlich ist etwas mit den Kühlelement nicht gut, um genau zu sagen woran es liegt müsste ich mal einen Blick in deine simulationsdatei werfen (sen...
von Lars Kunath
Di Jun 05, 2018 5:32 pm
Forum: Polysun Educational
Thema: Wetterdatensatz des DWD verwenden
Antworten: 3
Zugriffe: 20863

Re: Wetterdatensatz des DWD verwenden

Hallo Moritz,

die datei sieht auf den ersten Blick gut aus. Unmöglich auf ad hoc zu sagen wo das Problem ist. schick mir doch dein projekt und die Datei mal bitte an lars.kunath@velasolaris.com dann werfe ich einen genaueren Blick rein.

LG Lars
von Lars Kunath
Do Mai 31, 2018 10:33 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Abweichende Nutzenergie Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 3
Zugriffe: 5912

Re: Abweichende Nutzenergie Thema ist als GELÖST markiert

Hallo HAWK, die Abweichungen in der Nutzenergie können mehrere Gründe haben. Am wahrscheinlichsten ist das du in den Hydrauliken nicht die Austritstemperaturen (für Heizkreis und oder Warmwasserbedarf regelst) oder das die Verluste deiner Anlagentechnik dem Gebäude als thermische Gewinne zu Gute kom...