Die Suche ergab 91 Treffer

von Lars Kunath
Di Jan 30, 2018 10:36 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Definition von Mindestlaufzeiten (Kessel/Pumpen) mithilfe der Programmierbaren Steuerung
Antworten: 2
Zugriffe: 2454

Re: Definition von Mindestlaufzeiten (Kessel/Pumpen) mithilfe der Programmierbaren Steuerung

Hallo Elisabeth, da bist du in sehr kurzer Zeit auf einen zweiten Bug im Polysun bzw. der programmierbaren Steuerung gestoßen. Es ist leider so das die Funktion Mindestlaufzeit/Maximallaufzeit im Moment (in der programmierbaren Steuerung) nicht funktioniert. Ich würde empfehlen über eine geschickte ...
von Lars Kunath
Mo Jan 29, 2018 11:30 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis
Antworten: 11
Zugriffe: 8284

Re: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis

Hallo Elisabeth, ja das ist richtig. Für den fall das dein Speicher zu kalt ist funktoniert es nicht hinreichend genau. da die Heizkurve eine Funktion ist kannst du die Daten ja nach Excel übertragen und dort einfach rechnen, gemäß der Parameter: # Parameter HEATINGCURVE(Tsoll, Ta_norm, a, Ta): # # ...
von Lars Kunath
Fr Jan 26, 2018 8:14 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Absorptions-Wämepumpe in Polysun möglich?
Antworten: 3
Zugriffe: 2535

Re: Absorptions-Wämepumpe in Polysun möglich?

Hallo Marcel, in Polysun ist bereits ein Modell für Absorptions Kältemaschinen hinterlegt, das wahrscheinlich auch deinen Anforderungen genügt. Du kannst im Modell für die Kältemaschine umstellen welche Technologie du verwenden willst (Ab- oder Adsorption) -> siehe Voragen Ordner Kühlung Wahrscheinl...
von Lars Kunath
Fr Jan 26, 2018 8:07 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis
Antworten: 11
Zugriffe: 8284

Re: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis

Hallo Elisabeth, danke für deine Frage - die Vorlauftemperatur des Heizkreises ist für die energetische Gesamtperformance des Systems natürlich besonders relevant! Grundsätzlich hängt es davon ab was für eine Eingabe bei der Gebäudelast gewählt wurde ob schon von Anfang an mit einer gleitenden Vorla...
von Lars Kunath
Mo Jan 22, 2018 10:28 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: error during simulation
Antworten: 9
Zugriffe: 29987

Re: error during simulation

I would recommend to cross check if the cooling energy demand has a similar value as the delivers cooling energy than you can see if it is a reasonable error for you. Also we recommend for heating and cooling systems to use a heating loop and a cooling loop - the heating and cooling works only if yo...
von Lars Kunath
Mi Jan 17, 2018 8:41 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: error during simulation
Antworten: 9
Zugriffe: 29987

Re: error during simulation

Dear Mounika, "i come up with the error cooling capacity of the building not met and source side temperature at the heat pump exceeded. i placed a mixing valve controller at the heat pump to decrease the source the side temperature but there is no change in the result" -> you should check ...
von Lars Kunath
Mi Jan 03, 2018 9:13 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: error during simulation
Antworten: 9
Zugriffe: 29987

Re: error during simulation

Dear ragamounika22, please see under "standard templates" -> "hybrid collector systems" here you will find a system which is similar. Anyway the hydronic will not be exactly the same and you need to define for your location a suitable control strategy. I hope this helps you. Best...
von Lars Kunath
Mi Jan 03, 2018 9:12 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: problem in designing
Antworten: 1
Zugriffe: 20319

Re: problem in designing

Dear ragamounika22, please see under "standard templates" -> "hybrid collector systems" here you will find a system which is similar. Anyway the hydronic will not be exactly the same and you need to define for your location a suitable control strategy. I hope this helps you. Best...
von Lars Kunath
Mi Jan 03, 2018 9:11 am
Forum: Polysun Educational
Thema: problem in designing
Antworten: 1
Zugriffe: 20377

Re: problem in designing

Dear ragamounika22, please see under "standard templates" -> "hybrid collector systems" here you will find a system which is similar. Anyway the hydronic will not be exactly the same and you need to define for your location a suitable control strategy. I hope this helps you. Best...
von Lars Kunath
Mi Jan 03, 2018 9:07 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Wirtschaftlichkeitsberechnung Eingabe HT NT Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 2
Zugriffe: 5625

Re: Wirtschaftlichkeitsberechnung Eingabe HT NT Thema ist als GELÖST markiert

Guten Tag Herr Hubmann, sie können ein induviduelleres Profil über stündliche Auflösung (.csv) einlesen. Dazu wählen sie (in der Wirtschaftlichkeitsauswertung) die Option "Elektrizitätsprofil" -> klicken auf "EKZ KEV..." -> jetzt öffnet sich ein neues Fenster in welchem sie den b...