Die Suche ergab 91 Treffer

von Lars Kunath
Di Apr 24, 2018 11:32 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Fernwärmesimulation mit Kalt- Warmwasserhahn
Antworten: 5
Zugriffe: 2845

Re: Fernwärmesimulation mit Kalt- Warmwasserhahn

Hallo Manuela, zur Versorgung (Fernwärme) würde ich eher die Energiequelle oder einfach einen Kessel mit dem Wirkungsgrad 1 einsetzen. Bei der Abnahme von Energie hat sich der Warmwasser/Kaltwasserhahn als sehr interessante Alternative entwickelt da hier ein stabiler Betrieb bei maximaler Flexibilit...
von Lars Kunath
Di Apr 24, 2018 11:23 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Lastprofile werden automatisch kopiert Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 1
Zugriffe: 5033

Re: Lastprofile werden automatisch kopiert Thema ist als GELÖST markiert

Hallo Nils, ja das ist nicht ganz optimal das die Profile immer kopiert werden. Grund ist einfach das beim Abspeichern und übergeben des Projekts an einen anderen Nutzer das Profil immer eindeutig sein muss oder extern übergeben werden muss. Gegen die Variante das Profil extern zu übergeben haben wi...
von Lars Kunath
Do Mär 01, 2018 6:13 pm
Forum: Polysun Educational
Thema: Regelung Wärmeerzeuger
Antworten: 3
Zugriffe: 2909

Re: Regelung Wärmeerzeuger

Hallo Annika, vermutlich liegt es daran das du einen Fehler im darauf folgenden Betriebszustand hast und dieser nicht "wahr" sein kann. Der Regler fragt immer die Betriebszustände der Reihenfolge nach ab (in jedem Simulationszeitschritt) und führt den ersten wahren Betriebszustand aus. Wen...
von Lars Kunath
Mi Feb 28, 2018 11:42 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Endenergie, Primärenergie und Primärenergiefaktoren
Antworten: 2
Zugriffe: 2277

Re: Endenergie, Primärenergie und Primärenergiefaktoren

Hallo Elisabeth, Qaux ist die thermische Energie die vom Nachheizgerät (Kessel oder Wärmepumpe) an das Fluid im entsprechenden Fluidkreis abgegeben wird. Primärenergiefaktoren werden nicht verwendet. Lediglich ergibt sich über den dynamischen Wirkungsgrad des Kessels die Effizienz. Viele Grüße, Lars
von Lars Kunath
Fr Feb 23, 2018 5:17 pm
Forum: Polysun Educational
Thema: Circuit design for Solar Powered Refrigerator integrated with Ice thermal Storage
Antworten: 2
Zugriffe: 22481

Re: Circuit design for Solar Powered Refrigerator integrated with Ice thermal Storage

Dear Tushar,

yes it is possible to design such a system from the scratch. I would recommend to have a look in the cooling templates there is a good example.

best regards,

Lars
von Lars Kunath
Fr Feb 09, 2018 8:34 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Fehler mit 144°C
Antworten: 1
Zugriffe: 2333

Re: Fehler mit 144°C

Hallo MArcel, oft wird der Fehler durch fehlerhafte Lastprofile oder durch Fehler in den Reglern (meist in Verbindung mit einem Wärmetauscher ausgelöst). In der Regel immer dann wenn es irgendwo zu einer Division durch Null kommt. Ich würde empfehlen mal einen genauen Blick auf die Regler zu werfen....
von Lars Kunath
Di Feb 06, 2018 9:47 pm
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: PVT Collector Pressure Drop
Antworten: 2
Zugriffe: 21920

Re: PVT Collector Pressure Drop

Dear kboutsi, to calculate the pressure drop over the collector loop you need to be very careful. In the collector database there are values such as internal pipe diameter, length ... These values are most likely incorrect since they are not on the data sheets of the collector. If you try to change ...
von Lars Kunath
Do Feb 01, 2018 8:42 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Anschlussvervielfacher im Heizkreis
Antworten: 1
Zugriffe: 2259

Re: Anschlussvervielfacher im Heizkreis

Hallo Elisabeth, Kein Problem wir sind da um Fragen zu beantworten. Im Rechenmodell von Polysun ist jedes Heizelement immer eindeutig einem Gebäude zugeordnet. Wenn du dein System sehr detailliert abbilden willst (wegen den Leitungsverlusten) musst du einfach mehrere Heizkreise definieren (nicht de...
von Lars Kunath
Di Jan 30, 2018 10:43 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Energiesenke (Lastprofil)
Antworten: 6
Zugriffe: 7393

Re: Energiesenke (Lastprofil)

Hallo Marcel, der Grund ist das die Komponente mathematisch überbestimmt ist. D.h. in einigen Zeitschritten ist nicht klar ob die Leistung oder die Temperaturen konstant gehalten werden sollen. Daraus resultiert dann eine Schwingung. Wenn dich die Schwingung stört (auf Jahresbilanzierung sollte es k...
von Lars Kunath
Di Jan 30, 2018 10:37 am
Forum: Polysun Educational
Thema: Absorptions-Wämepumpe in Polysun möglich?
Antworten: 3
Zugriffe: 2540

Re: Absorptions-Wämepumpe in Polysun möglich?

Genau! Schau einfach mal unter Standardvorlagen -> Kühlung da gibt es gute Beispiele!