Die Suche ergab 57 Treffer
- Do Jun 09, 2022 2:29 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Präzise Solarmodulaufstellung (Dach+Fassade)
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4628
Re: Präzise Solarmodulaufstellung (Dach+Fassade)
Guten Tag Herr La Verde Vielen Dank für Ihre Frage. Über den Wert "Parallele Abschnitte" bestimmen Sie, wie die Solarkollektoren miteinander verbunden sind. Wenn Sie zum Beispiel ein Feld aus 8 Kollektoren simulieren und bei "Parallele Abschnitte" den Wert "2" einstelle...
- Mi Jun 08, 2022 3:05 pm
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis
- Antworten: 11
- Zugriffe: 8711
Re: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis
Guten Tag Vielen Dank für Ihre Frage! Wärmeleistungsabgabe Heizelemente.PNG Die vorgefertigte Steuerung stellt die Vorlauftemperatur so ein, dass der Bedarf des Gebäudes gedeckt wird. Ist die Temperatur im System zu niedrig, kann der Bedarf nicht gedeckt werden – die Wärmeleistungsabgabe der Heizele...
- Mi Jun 08, 2022 2:21 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Bivalentes System und Hydraulik
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2908
Re: Bivalentes System und Hydraulik
Hallo gbehem
Vielen Dank, dass Sie mit Polysun Energiesysteme planen!
Um den Fall genauer untersuchen zu können, möchte ich Sie bitten, die Projektdatei an info@velasolaris.com zu senden.
Wir werden uns im Anschluss wieder bei Ihnen melden.
Viele Grüsse
Michael Hönes
Vielen Dank, dass Sie mit Polysun Energiesysteme planen!
Um den Fall genauer untersuchen zu können, möchte ich Sie bitten, die Projektdatei an info@velasolaris.com zu senden.
Wir werden uns im Anschluss wieder bei Ihnen melden.
Viele Grüsse
Michael Hönes
- Do Mai 05, 2022 4:27 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Battery initial SOC
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2549
Re: Battery initial SOC
Hi! Thank you for your interesting question! The state of charge is a value in Polysun that can be set between 0 and 1, for example 0.1, 0.2, etc. Very simply said, it indicates the battery capacity status – if it’s 1, the battery is fully charged and at 0, the battery is empty. The time of the SOC ...
- Do Mai 05, 2022 3:33 pm
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis
- Antworten: 11
- Zugriffe: 8711
Re: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis
Vielen Dank für Ihre Frage. Einstellen Heizkurve.PNG Alternativ können Sie, wie in den vorigen Posts beschrieben, ein anderes Gebäudemodell verwenden und die Heizkurve via programmierbare Steuerung implementieren. Mehr Informationen zur programmierbaren Steuerung finden Sie im Handbuch oder in unser...
- Mi Mai 04, 2022 5:52 pm
- Forum: Polysun Educational
- Thema: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis
- Antworten: 11
- Zugriffe: 8711
Re: Soll-Vorlauftemperatur Heizkreis
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre spannende Frage.
Grüsse
Michael Hönes
vielen Dank für Ihre spannende Frage.
Grüsse
Michael Hönes
- Mi Apr 27, 2022 5:25 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Abweichung bei EWS Entzugsenergie und spez. Entzugsleistung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2712
Re: Abweichung bei EWS Entzugsenergie und spez. Entzugsleistung
Guten Tag, vielen Dank für Ihre spannende Frage! Ich schlage vor zur Systemanalyse folgendes durchzuführen: • Platzieren Sie eine programmierbare Steuerung in Ihrem System • Wählen Sie spez. Entzugsleistung als Eingangsgrösse 1 • Wählen Sie die Entzugsenergie als Eingangsgrösse 2 Legen Sie 3 Hilfsgr...
- Fr Apr 22, 2022 10:51 am
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Fehler 4000/0
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2840
Re: Fehler 4000/0
Guten Tag Herr Bernhard, wenn Sie die Variante wie im Screenshot dargestellt aufbauen, sollte das System problemlos laufen. Der Unterschied ist, dass ein Kessel mit integrierter Pumpe platziert ist. Aufgrund des Speichers erhalten Sie einen Erzeugerkreislauf und benötigen für diesen eine weitere Pum...
- Mo Apr 04, 2022 1:56 pm
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Warmwasser-Wärmepumpe
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3135
Re: Warmwasser-Wärmepumpe
Guten Tag, vielen Dank für Ihre Frage. Ich schlage vor in diesem Fall näherungsweise mit einer Wärmepumpe aus unserem Katalog zu rechnen, die ähnliche Leistungsmerkmale vorweist. Sollte Ihre gewünschte Warmwasser-Wärmepumpe in der Realität auch einen Warmwasserspeicher beinhalten, müssen Sie diesen ...
- Mo Feb 14, 2022 11:14 am
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Darstellung der Ergebnisse über einen längeren Zeitraum
- Antworten: 1
- Zugriffe: 5390
Re: Darstellung der Ergebnisse über einen längeren Zeitraum
Hallo Anna-Lena, vielen Dank für deine spannende Frage! Aktuell ist es in Polysun nicht möglich Ergebnisse über einen Zeitraum länger als ein Jahr anzuzeigen. Polysun rechnet mit einem repräsentativen Durchschnittsjahr, dass durch eine vorhergehende Einschwingzeit bzw. den Simulationsvorlauf ermögli...