Die Suche ergab 43 Treffer

von Polysun_CAH69
Fr Apr 13, 2018 2:26 pm
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Fragen zum Dynamischen Gebäudemodell Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 6
Zugriffe: 12953

Re: Fragen zum Dynamischen Gebäudemodell Thema ist als GELÖST markiert

Hallo Moritz ;) Die Formel zur Berechnung d. Heizwärmebedarfes lautet: P = U * A * Delta Temp. U = Gesamt Wärmeverlustkoeffizient des Gebäudes A= Totale Oberfläche des Gebäudes Delta Temp = Differenz Innen- zur Aussentemperatur Beim Wert U handelt es sich um ein Mittel der Wärmeverluste der Wände, T...
von Polysun_CAH69
Fr Apr 13, 2018 1:05 pm
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Wärmepumpe mit Abwasser
Antworten: 5
Zugriffe: 5824

Re: Wärmepumpe mit Abwasser

Hallo Hr. Zaideus
Wieso die Simulation nicht korrekt läuft zur Abbildung der Wärmepumpe als Energiequelle kann nur gesagt werden, falls
wir die Projektdatei von Ihnen haben. Bitte schicken Sie diese ans info@velasolaris.com Postfach.l

Viele Grüsse
von Polysun_CAH69
Do Apr 12, 2018 10:47 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Warning: Heat capacity of system not met
Antworten: 5
Zugriffe: 27916

Re: Warning: Heat capacity of system not met

Dear Zaideus
Could I ask you to send us a screenshot of the settings of the heat/cooling controller:
I simulated a similar project with hourly values and it worked well.

Thx & regards ;-)
von Polysun_CAH69
Do Apr 12, 2018 10:18 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Fragen zum Dynamischen Gebäudemodell Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 6
Zugriffe: 12953

Antwort z. dynamischen Gebäudemodell Thema ist als GELÖST markiert

Hallo Moritz Wenn man im Gebäude doppeltklickt und die Frage Heizwärmebedarf bekannt mit "Ja" beantwortet, dann gibt der Benutzer den Heizwärmebedarf selber in Polysun ein in Form von: - Jährlicher Energiebedarf, Energieverluste oder - Brennstoffverbrauch oder - Max. Leistungsbedarf oder ...
von Polysun_CAH69
Di Mär 20, 2018 1:06 pm
Forum: Polysun Educational
Thema: Speicher - Schichtenmodell Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 4
Zugriffe: 4818

Re: Speicher - Schichtenmodell Thema ist als GELÖST markiert

Hallo Elisabeth
Da das Szenario nicht nachvollziehbar ist.
Bitte ich Dich die Projektdatei mit Angabe der UserID an uns zu senden.
von Polysun_CAH69
Fr Mär 16, 2018 3:30 pm
Forum: Polysun Educational
Thema: Speicher - Schichtenmodell Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 4
Zugriffe: 4818

Re: Speicher - Schichtenmodell Thema ist als GELÖST markiert

Hallo Elizabeth Habe das Szenario mit dem Schema 9a durchgespielt. Dies mit der Educational Vers. wie auch mit der Designer Version. Ich kann den Fehler nicht reproduzieren, d.h. ich kann benutzerdefiniert bis zu 96 Schichten auswählen und die Schichten sind dann auch anwählbar z.b. mit der Steuerun...
von Polysun_CAH69
Fr Mär 16, 2018 7:55 am
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Leistungslimit Polysun Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 1
Zugriffe: 6456

Re: Leistungslimit Polysun Thema ist als GELÖST markiert

Hallo Zaideus Polysun kann Projekte dieser Grösse simulieren. Mit der Energiesenke können Fernwärmenetze abgebildet werden . Ebenso sind in den Polysun Katalogen zahlreiche E-Speicher vorhanden. Grössere Projekte bedingen eine Hardware mit guter Rechenleistung, die mind. derjenigen dentspricht, die ...
von Polysun_CAH69
Di Mär 13, 2018 3:34 pm
Forum: Polysun Simulation Software
Thema: Report kommt mit Hyroglyphen Zeichen
Antworten: 0
Zugriffe: 22782

Report kommt mit Hyroglyphen Zeichen

Das Problem war die Schrift nin2x.ttf Datei von electosuisse. Korrekturvorgehen: 1. Windows Character Map/Zeichensatz öffnen, durch alle Schiftarten durchgehen bis bei den Zahlen die gleichen Zeichen kommen (allenfalls direkt einmal nach der Schrift nin2x suchen.) 2. Windows Fonts/Schriftarten öffne...
von Polysun_CAH69
Di Mär 13, 2018 3:12 pm
Forum: Polysun Educational
Thema: Amortisationszeit Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 4
Zugriffe: 5358

Re: Amortisationszeit Thema ist als GELÖST markiert

Hallo Fabian

Wir haben nun die direkten Vergleiche auf wirtschaftlicher Basis von verschiedenen Varianten in Polysun integriert.
Es sind nun direkte Vergleiche möglich
von Polysun_CAH69
Mo Mär 12, 2018 2:32 pm
Forum: Polysun Educational
Thema: Energiesenke Rücklauftemperatur
Antworten: 2
Zugriffe: 2569

Re: Energiesenke Rücklauftemperatur

Hallo Annika Es ist Tatsache, dass die Rücklauftemperatur der Energiesenke grundsätzlich höher als die Soll-Rücklauftemperatur. Sie differiert vorwiegend wenn die Energiesenke nicht präzise gesteuert wird, dh. es Bedarf immer eines Mischventiles mit Steuerung und einer Durchflusssteuerung. Noch präz...