Hallo,
Die Simulationsanalyse zeigt in vielen Einzelschritten fehlerhafte (deutlich zu hohe) Speichertemperaturen an - siehe Screenshot.
Die Speichermaximaltemperatur der einzelnen Erzeuger liegt deutlich darunter (110 °C). Genutzt wird die aktuellste Version (12.1.0)
Die Suche ergab 2 Treffer
- Di Jun 29, 2021 9:06 am
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Fehlerhafte Speichertemperaturen
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2181
- Di Apr 06, 2021 11:07 am
- Forum: Polysun Simulation Software
- Thema: Gebäude: Schule - Lastgang liefert abweichendes Ergebnis
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2516
Gebäude: Schule - Lastgang liefert abweichendes Ergebnis
Hallo, folgende Hydraulik: Schule.PNG Als Ergebnis erhalte ich mit dem Gebäudetyp Schule normales Gebäude ein Etot von nur 111.089 kWh. Wähle ich als Gebäude ein MFH normales Geböude, so erhalte ich Etot = 2.896.788 kWh MFH.PNG Woher kommt diese extreme Abweichung? zwischen den Varianten wurde nur d...